    Ktoś ogarnia czy podczas obliczania długości grzejnika zaokrąglamy w dół czy w górę i skąd bierzemy delta T do tego wzrory na dl grzejnika?
    Pozdrawiam
  • Anonim

    do żeliwnego typu T:
    delta Tau to obliczeniowe schłodzenie nośnika ciepła (spadek temp. w grzejniku) ,
    czyli jesli masz w projekcie 75/55 to delta Tau = 75-55=20

    do Purmo C11:
    delta T to średnia temp. wody w grzejniku pomniejszona o temperaturę pokojową:
    wzór:
    (temp. zasilania + temp. powrotu)/2 - temp. pokojowa
    czyli jesli masz w projekcie 75/55 to delta T = (75+55)/2-20=65-20=45

    jeżeli odrzucona część po przecinku w stosunku do wyniku stanowi >5% to w górę
    przykład:
    jeśli mamy 4,15
    0,15/4=3,75% <5% -> zaokr.w dól , 4 ogniwa
    jeśli mamy 4,25
    0,25/4=6,25% > 5% -> zaokr.w górę do 5.